交旅依城是一个让业主渡劫的地方

[复制链接]
发表于 2018-7-18 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:重庆
彭水县交旅依城是由重庆旅投集团修建,于2012年底交房,物管是重庆经典物业管理有限公司,在2013年到现在为止,物管小区不作为,瓷砖掉了不修,孩子头被砸流血,消防通道被堵,门禁坏了不修,物管态度恶劣,上班时间遛狗,物管人员多次因态度问题跟业主发生口角,最严重的时候还报了警,这些都是小事,最气人的是三栋楼的电梯经常出问题,一个才5年左右的小区电梯经常烂,经常修,有时刚修好没得两个小时又烂了,A栋已经大修过一次了,现在B栋问题最严重,由于业主原因B栋电梯被水淹了,物管硬是拖了半个月,电梯半夜被水淹到早上8点过物管居然不知道,当初他们说的是封闭式管理,24小时巡逻都是屁话,电梯烂了一天业主打电话到质监局,质监局居然说不晓得这个情况,然后又问物管,物管说这个属于小问题不需要报备质监局,我想说的是,什么时候轮到你物管来界定这个事情的大小严重了,完全把业主的生命安全当儿戏,质监局在电梯坏的第二天让物管领导必须抢修一部电梯出来,前一天物管说电梯进水必须自然干,两部电梯不知道什么时候修好,第二天质监局一介入他们就能抢修一部出来了,你们是在整我们么?好不容易抢修一部出来了,早上高峰期,晚上高峰期,中午,半夜还要收垃圾,这些都算了,关键是抢修出来的电梯还是天天烂,天天修,我们只能天天走路,最高31楼,我想请物管抱起娃儿,提起菜来感受下一口气上31楼又下31楼是个什么滋味,我们业主理解,我们业主给你们时间,而你们呢,我们打重庆经典物业公司他们说要向上级反应情况,每次都是这样,在这15天里,物管一下说零件发错了,一下又说型号发错了,最后终于发回来了,今天中午终于修好了,没得2个小时它又烂了,我想让质监局来检测下这是豆腐渣工程吗,这个电梯天天这样出了安全事故怎么办?谁来负责?你们物管除了收物管费,你们还会做什么,业主心寒了,我们面临的问题物管从来没解决过,跪求质监局介入,检测下我们的电梯!!!


这家伙很懒,什么都没留下!
发表于 2018-7-18 17:24 来自手机 | 显示全部楼层 IP:重庆
表示昨天上午才爬了19楼
这家伙很懒,什么都没留下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-18 17:43 来自手机 | 显示全部楼层 IP:重庆
太不负责
这家伙很懒,什么都没留下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-18 18:35 来自手机 | 显示全部楼层 IP:重庆
为什么有两篇反映物管不作为的帖子,值得我们每个人思考,也值得相关职能部门思考,半个月都没修好的电梯是人为因素还是技术原因,为什么非要闹大才会有职能部门介入。
这家伙很懒,什么都没留下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-18 19:15 来自手机 | 显示全部楼层 IP:
都是旅投下面的物管公司,都一样个
这家伙很懒,什么都没留下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-19 20:32 来自手机 | 显示全部楼层 IP:重庆
彭湖花园那边也一样,快递被偷他不管东西偷了他自己都不晓得。吃干饭的。态度恶劣艹(*≧m≦*)杀杀杀
这家伙很懒,什么都没留下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-19 23:09 来自手机 | 显示全部楼层 IP:重庆
支持你们不交 物管理????
这家伙很懒,什么都没留下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-23 15:35 来自手机 | 显示全部楼层 IP:重庆
网民你好,针对你反映的问题,回复情况如下:一、核实的情况我局于7月23日安排特监科工作人员对你所反映的情况进行调查核实。经调查交旅依城小区B栋共有2台电梯,物业管理单位是重庆市经典物业管理有限公司,电梯维护保养单位是重庆市意能达电梯有限责任公司,电梯注册代码分别是:31105002432012050010、31105002432012050011,电梯制造单位是沃克斯电梯(中国)有限公司,型号:VE1000/1.75-VVVF,制造日期是2012年5月23日,下次检验时间是2018年11月。7月9日凌晨B栋14楼一住户家中水管爆裂,水溢出后顺电梯井道向下流,致使2台电梯轿厢进水和底坑积水。物管于7月9日7时50分左右发现电梯井道进水情况后,立即关闭电梯电源和入户水闸,并及时通知了电梯维保单位到场开展应急修理。维保单位将轿厢风干和抽排底坑积水,并逐项排查安全附件后,于7月10日抢修出一部电梯运行,并及时联系电梯制造单位购买损坏的电梯部件,于7月18日将两部受损电梯修复运行,运行后要不断停运排查修复故障,影响了B栋居民的正常生产生活。经7月18日修复后,电梯目前运行正常。电梯是一个由机械部分和电气部分等组成工业产品,组成的元器件多,集成度高,为此国家规定公共电梯投入使用后必须要由维保单位每15天要进行一次维护保养,确保电梯安全运行。二、处理的情况1、要求物管公司强化主体责任意识,加强安全巡查,出现故障后及时通知维保单位修理,确保电梯安全运行。并加强与小区居民的沟通,宣传电梯安全使用知识。2、要求电梯维保单位对受损电梯进行全面检查,重点对轿厢和底坑及安全附件进行排查,确保电梯运行安全,出现故障后及时修复,较少对群众生产生活的影响。如对回复情况有异议或者需要咨询电梯相关知识,请联系我们:彭水县质量技术监督局211室(绍庆街道阿依河路7号),联系电话:023-87991025。
这家伙很懒,什么都没留下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-7-23 17:49 来自手机 | 显示全部楼层 IP:
落叶无声 发表于 2018-07-23 15:35
感谢质监局,我现在想问下,我们小区的电梯在你们的检测下是否合格
这家伙很懒,什么都没留下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

    联系我们
  • 咨询电话:15095946682
  • 邮箱:6842998@qq . com
  • 法律顾问:78446833
    关注我们
  • 微信公众号:pszx333
  • 扫描右侧二维码关注我们
  • 最专业的在线地方门户

Copyright
© 2001-2020 重庆优通文化传播有限公司 渝ICP备07501363号-4

手机版|小黑屋|广告服务|彭水在线

渝公网安备 50024302000164号

涉未成年人专用举报渠道 [ 邮箱:6842998@qq.com]
快速回复 返回顶部 返回列表